Братчанин » 11 фев 2015, 21:50
мдаа, даже наш Веспер стал стоить больше 40 тысяч..,Lenze серии ESV можешь глянуть. LSIS тоже дофига.. есть еще китайцы Delta и CHINT.
Контроллер обычно запитывается, когда подаешь на вход фазы А и В, при этом обычно включается блок управления. по крайней мере Mitsubishi FR-A, Vacon и LS я так программировал. частотники сами были все трехфазные 3х380, я подавал из розетки 220 на входа L1 и L2. У всех контроллеры включались, правда некоторые выдавали ошибку по минимальному напряжению при этом.
Вообще многие ПЧ могут работать на двух фазах, со снижением выходной мощности. При этом нужно будет отключить ошибку по обрыву питающей фазы. Сейчас найду про подключение питания управляющего контура у мицубиши..Во вложении, я выдрал из руководства несколько листов, там 830 страниц.
у многих производителей есть насосные серии частотников, у них меньше перегрузочная способность и поэтому они дешевле. а вообще преобразователь частоты в первую очередь выбирается по току двигателя, с оглядкой на мощность. если не регулировать скорость, а просто нужен плавный запуск насоса, то можно посмотреть УПП - устройства плавного пуска, они немного дешевле.